Slavina je u kuhinji iznad sudopera ispod sudopera se nalazi bojler i iz njega idu topla i hladna voda do slavine
Nakon koristenja slavine voda nastavlja kapati sve dok ne prodrmam slavinu
Što bi moglo biti uzrok kapanja
Ili su otišle brtve ako je pipa na navoj, a ne miješalica s kuglom.
Imaš perlator na njoj?
Onda je vjerovatno dosjed oko kugle malo potrošen, ili, kao što je kolega rekao, možda je zaostala voda u cijevi pipe(može biti ak je cijev točno u vagu ili malo visi unazad).
Ak imaš vaservagu probaj izmjeriti u koju stranu je pad.
Ili odšarafi cijev ako se može, možda ima u njoj puno kamenca pa zapne voda pa naknadno kapne.
Ako ima, možeš začepiti s jedne strane i nasipati octa da otpusti kamenac pa onda samo istreseš nakon nekog vremena.
Onda ne bude imao kapanje nego nagli izljev iz vedra neba
Ako je bojler niskotlacni (a prepoznat ces ga ako na sebi ima oznaku 0mpa ili slicno, ili jos jednostavnije, ako u slavinu ulaze tri cijevi/crijeva za vodu) kapanje je normalna pojava, desava se zbog principa rada (zagrijavanja vode) tog bojlera. I kapa neovisno o koristenju/nekoristenju slavine.
Naravno, nije iskljucivi razlog. Ukoliko je bojler visokotlacni, ili voda konstantno nekontrolirano kaplje, najvjerovatnije se radi o kartusi koju trebas promjeniti, znaci, skines rucicu sa slavine, skines prsten koji drzi kartusu, i jednostavno je zamjenis. Koja ide, kratka,dugacka, 35mm, 40mm, 28mm.... ovisno o proizvodjacu slavine i modelu, trosak od 25-150kn. Nikakav poseban alat osim malog imbusa i francuskog kljuca nije potreban.
Brtvi unutar slavine nema, ako kartusa pusta, ona se i mjenja, na njoj su sve potrebne btve.....