Pozdrav.
Zanima me koji bi bili osnovni uvjeti za UPS koji će se "brinuti" o serveru.
Koliko bi on minimalno trebao njega držati živim,onako,iz vaših iskustava...
Server bi bio ovaj:
http://www.diskont24.com/product.php?productid=97201
Pozdrav.
Zanima me koji bi bili osnovni uvjeti za UPS koji će se "brinuti" o serveru.
Koliko bi on minimalno trebao njega držati živim,onako,iz vaših iskustava...
Server bi bio ovaj:
http://www.diskont24.com/product.php?productid=97201
Pozdrav.
Zanima me koji bi bili osnovni uvjeti za UPS koji će se "brinuti" o serveru.
Koliko bi on minimalno trebao njega držati živim,onako,iz vaših iskustava...
Server bi bio ovaj:
http://www.diskont24.com/product.php?productid=97201
Ako je samo jedan server, onda dimenzioniraj UPS prema osnovnim zahtjevima autonomije - znači, mora imati neki management i interface prema serveru, mora držati dovoljno dugo da se server isključi kako spada. Neki brand (APC ili nešto slično) je poželjan.
Oprilike da ti izdrži bar 15-ak minuta bez vanjskog napona.
U zavisnosti od broja servisa s kojim će sam server biti opterećen, produžuje se i vrijeme potrebno za sam shutdown cijelog sistema tj. gašenje tih istih servisa..
Tako da i to uračunaš u ukupni runtime.
Pazi da ne "iscijediš" bateriju, da ti ostane bar 20% kapaciteta baterije kada UPS bude davao signal za shutdown.
Svakako uzmi brend kao što kaže Old Iggy.
Nešto ovako bi bilo dovoljno(ex. MGE).
bitno da nije neki noname kinez i slično, nego neki jeftiniji apc a kaj se tiče držanja baterije, bitno je da ti 5 minuta drži(ukoliko se struja ne vrati u roku od par minuta najvjerojatnije je neće duže vremena bit) i da ima mogućnost povezivanja sa serverom tj da ga može ugasit
Jedan omanji server? Pretpostavljam da bi vjerojatno i nešto druge opreme stavljao isto na UPS (npr. neki monitor s niskom potrošnjom)... Onda bi ti ovako pi*oko isto preporučio neki omanji APC. Možeš probati čak i proći jeftinije tako da kupiš neki polovni model i samo zamijeniš (kupiš nove) akumulatorske ćelije. Elementarni management i povezivost sa serverom svakako poželjni (ako ništa drugo, a onda da barem javi serveru da je baterija pri kraju i da se ovaj može krenuti gasiti).
P.S.
Probaj planirati i za budućnost - ako ćeš dodavati još servera u konfiguraciju u neko dogledno vrijeme, odredi snagu prema tome.